F-korr-1, F электрическое подключение, F- 1 – Инструкция по эксплуатации Wilo Drain FA T20.1
Страница 67
F- 1
F Электрическое подключение
Электрическое подключение мотора должно производиться только
квалифицированным электриком. При прокладке электрических кабелей, а
также при подключении мотора должны соблюдаться требования ГОСТ
12.1.030-81 ССБТ, а также предписания Союза немецких электротехников
VDE. Обязательна установка защитных устройств мотора. Электрические
характеристики смотрите в описании насоса данной инструкции. Правильное
направление вращение мотора - по часовой стрелке (см. на мотор сверху).
Соблюдение безопасности
Сопротивление изоляций перед первым включением должно быть не менее 20
МОм. При дальнейших проверках не менее 2 МОм. Постоянное измерительное
напряжение 1000 В.
Сопротивление изоляций
Контрольное
устройство
Обознач.
жил
Прибор
обработки
сигнала
Пороговое
значение
Состояние при
срабатывании
Контроль температуры мотора
Биметаллический
датчик Bi (1
температурный
контур)
20/21
-
*
Выключение
Биметаллический
датчик Bi (2
температурных
контура)
20/21/22
-
*
Нижняя
температура:
предупреждение
Верхняя
температура:
выключение
Терморезистор РТС (1
температурный
контур)
10/11
CM-MSS или
NIV 101A
Предвари-
тельная
установка
Выключение
Терморезистор РТС (2
температурных
контура)
10/11/12
CM-MSS или
NIV 101A
Предвари-
тельная
установка
Нижняя
температура:
предупреждение
Верхняя
температура:
выключение
Датчик температуры
обмотки РТ 100
1/2
DGW 2.01G
зависит от
типа
обмотки*
Выключение
Датчик температуры
подшипника РТ 100
Т1/Т2
DGW 2.01G
100
˚С
Выключение
Датчик давления
D20/D21
-
-
Выключение
Термопоплавковый
выключатель
20/21
-
-
Выключение
Контрольные устройства
Контроль протечек
Контроль камер
уплотнений/мотора/
клеммной камеры
DK/DK
NIV 101A
30 кОм
Предупреждение
или выключение
Контроль камеры
уплотнений Ех-
моторов
DK/DK
ER 143
30 кОм
Выключение
Контроль камеры
протечек
К20/21
CM-MSS или
NIV 101A
-
Предупреждение
или выключение
Внешние защитные устройства
Биметаллическое реле
-
-
Номинал.
ток мотора
Выключение
Защита от сухого хода
через поплавковый
выключатель
-
-
-
Выключение
Защита от сухого хода
через электроды
-
NIV 105
30 кОм
Выключение
Таблица F-1: *Граничная температура: класс изоляции F=140
˚C, класс
изоляции H=160
˚C, у маслозаполненных моторов=110 ˚C, изоляция
обмоток PVC (ПВХ)=80
˚C, изоляция обмоток РЕ2=90˚C
Температурные контрольные устройства необходимо подключать так, чтобы
при сигнале «Предупреждение» должно происходить автоматическое
повторное включение. При сигнале «Выключение» повторное включение
может производиться только при нажатии вручную кнопки «Разблокировка»!
Работа во взрывоопасной
зоне