9- 1

9. Поиск и устранение неисправностей


Для исключения травм персонала и поломок оборудования при устранении
неисправностей необходимо выполнять следующие требования:

Устранение неисправностей допустимо только квалифицированным
персоналом, например, работы на электрооборудовании должны быть
выполнены квалифицированным специалистом-электриком.

Исключить случайный пуск оборудования, отключив его от
электросети, при этом необходимо принять соответствующие меры
предосторожности.

При наличии второго оператора обеспечить возможность защитного
отключения оборудования в любой момент.

Для исключения травм обеспечить защиту персонала от вращающихся
частей машины.

Запрещено самовольное внесение изменений в оборудование это
снимает с изготовителя какие-либо гарантийные обязательства!

Причина

Устранение

Неисправность:
Оборудование не
запускается

Обрыв электропитания, короткое
замыкание или замыкание на землю в
кабеле и/или обмотке мотора

Проверить кабель и эл.двигатель и,
при необходимости их заменить

Срабатывание предохранителей,
защитных автоматов моторов и/или
контрольных устройств

Проверить электрические
подключения и, при необходимости,
изменить.
Защитные автоматы моторов и
предохранители установить и
отрегулировать согласно техническим
требованиям, выполнить сброс
контрольных устройств.
Проверить легкость хода рабочего
колеса /пропеллера, при
необходимости, очистить и
восстановить легкость хода.

Сработало устройство контроля
камеры уплотнений (опция)

См. неисправность: протечка через
скользящее торцевое уплотнение,
устройство контроля камеры
уплотнений сообщает о
неисправности или отключает насос

Работа от 2 фаз

Электрическое подключение
проверить специалистом и, при
необходимости, изменить

Таблица 9-1: Оборудование не запускается

Причина

Устранение

Термический размыкатель в защитном
автомате мотора неправильно
отрегулирован

Правильно отрегулировать
размыкатель в соответствие с его
техническими данными

Неисправность:
Оборудование
запускается, но сразу же
после включения
срабатывает защитный
автомат мотора

Повышенное потребление тока из-за
низкого напряжения

Проверить значения напряжения на
отдельных фазах и, при
необходимости обеспечить подачу
требуемого напряжения

Работа от 2 фаз

Проверить подключение и при
необходимости его изменить

Слишком большая разность
напряжений на 3 фазах

Специалисту необходимо проверить
электрическое подключение и прибор
управления и, при необходимости,
изменить

Таблица 9-2: Оборудование запускается, но сразу же после включения
срабатывает защитный автомат мотора