Инструкция по эксплуатации WIKA T91.20

Монтаж, Обслуживание, Электрические соединения

Advertising
background image

09/2006 RU

WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG

Alexander-Wiegand-Strae 30

63911 Klingenberg/Germany

Phone (+49) 93 72/132-0

Fax

(+49) 93 72/132-406

E-Mail [email protected]

www.wika.de

Аналоговые нормирующие
преобразователи модели T91.10 / T91.20

модель

T91.10

модель

T91.20

!

0..10V +24V

GND

1 2 3

4 5 6

J

J

-

+

-

+

230 VAC

24 VDC

Нагрузка

(контроллер,

ПК и т.д.)

Pt100

C_104.01

„ноль“

„диапазон“

Руководство по
эксплуатации

1. Указания безопасности

При монтаже, вводе в эксплуатацию и работе с
преобразователями необходимо соблюдать требования
национальных стандартов безопасности. Их
несоблюдение может привести к серьезным повреждениям

оборудования и травмам персонала. К работе с преобразователями может
быть допущен только квалифицированный персонал. Перед вводом в
эксплуатацию преобразователи должны быть проверены на соответствие
предполагаемому применению, в частности на соответствие параметрам
окружающей среды, электрическим и другим параметрам, указанным в
типовом листе WIKA TE 91.01.

2. Монтаж

Модель T91.10 для монтажа в головку предназначены для установки на
измерительную вставку в соединительную DIN головку формы В. Модель
T91.20 предназначены для установки на измерительную вставку в
соединительную DIN головку формы J. Провода измерительной вставки
должны быть примерно 50 мм длиной и изолированы.

3. Обслуживание

Преобразователи, описанные здесь, не нуждаются в каком-либо
обслуживании! Электронная схема не содержит компонентов,
подлежащих ремонту или замене. В зависимости от условий работы
может потребоваться их периодическая калибровка.

4. Электрические соединения

Преобразователи имеют внутренние гальванические соединения между
входом от датчика температуры и аналоговым выходом. Не допускается
никаких внешних соедиений между присоединенным температурным
датчиком и аналоговым выходом (например, для заземления)! По этой
причине, при применении преобразователя с термопарами, лучше всего
использовать изолированные термопары. Проводные выводы должны быть
с защитными изолирующими рукавами.
При присоединении термопар: убедитесь в правильной полярности
присоединяемой термопары! Если необходимо удлиннить провода,
соединяющие термопару с преобразователем, используйте только
компенсационные провода того же типа, что и тип термопары.

4.1

Датчик температуры типа Pt100

Модель T91.10.104. 2- или 3-хпроводной Pt100 .
При 2-хпроводном Pt100 сопротивление проводов оказывает влияние на
результат измерений. По этой причине такая схема может применяться
только если провода короткие, или если не требуется высокая точность
измерений. При использовании 2-хпроводного Pt100 всегда должна быть
установлена перемычка между входными клеммами 5 и 6.
Выходной сигнал преобразователя: 0 ... 10 В / 3-хпроводная схема.

Модель T91.10.424. Pt100 с 2-хпроводной схемой.
Выходной сигнал преобразователя: 0 ... 10 В / 3-хпроводная схема.

0..10V +24V

GND

1 2 3

4 5

J

J

-

+

-

+

230 VAC

24 VDC

Pt100

C_424.01

Модель T91.20.143. Pt100 с 2-хпроводной схемой.
Выходной сигнал преобразователя: 4 ... 20 мA / 2-хпроводная схема.

-

-

+

+

C_143.01

230 VAC

24 VDC

Pt100

Loop

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают
техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из
печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена
комплектующих производятся без предварительного уведомления.

Нагрузка

(контроллер,

ПК и т.д.)

„диапазон“

„ноль“

Нагрузка

(контроллер,

ПК и т.д.)

„ноль“

„диапазон“

Advertising
Эта инструкция подходит к следующим моделям: